고척스카이돔과 잠실종합운동장 등 서울 주요 체육시설의 지붕 구조와 하중 검토가 감사원의 지적을 받았다. 서울시는 안전보강과 정밀진단을 진행하고 있다며 전문기관의 추가 검증을 통해 안전성을 확인하겠다고 밝혔다.
고척스카이돔에 대해서는 지붕 철골 보강이 충분했는지가 쟁점이다. 서울시는 전문가 자문을 거쳐 보강공사를 했으며, 실시간 감시에서도 현재까지 이상이 발견되지 않았다고 설명했다.
보강 방식의 적정성은 한국강구조학회에 검증을 의뢰할 예정이다.
잠실종합운동장은 바람을 견디는 지붕 구조의 안전성이 문제로 제기됐다. 감사원은 개방 조건에서 지지력이 부족하다는 진단에도 풍동시험 등 검토 없이 리모델링을 추진했다고 지적했다.
서울시는 지난 7∼9월 풍동실험에서 지붕 하부 공간의 풍하중이 적정한 것으로 확인됐다고 설명했으며, 정밀안전진단과 별도의 보강 필요성 검증도 진행하고 있다고 밝혔다.
서울월드컵경기장은 구조 안전성 검토에서 빠졌던 120t 불가마 시설의 하중을 전문기관에 연내 검토 의뢰하고, 필요하면 보강할 계획이다. 화재 대응을 위해 고척스카이돔과 서울월드컵경기장의 비상발전기 용량 확보 공사는 내년 초까지 마치기로 했다.
장충체육관은 지난달 발전기 교체를 마쳤다.